Là thiết bị cung cấp năng lượng quan trọng, chất lượng xây dựng của máy phát điện bảo vệ tác động trực tiếp đến độ tin cậy và an toàn hoạt động. Trong quá trình xây dựng, các thủ tục tiêu chuẩn phải được tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Yêu cầu xây dựng nền tảng
Nền tảng cài đặt bộ máy phát phải được xây dựng bằng bê tông đúc với mức độ cường độ không dưới C25 và dung sai độ phẳng nền tảng phải được kiểm soát trong phạm vi ± 3 mm/m2. Độ lệch vị trí cài đặt của các thành phần nhúng không được vượt quá ± 5 mm của giá trị thiết kế và phải cài đặt giảm chấn rung. Khả năng truyền rung phải nhỏ hơn 0,2. Hệ thống nối đất sử dụng kết nối kép của lưới thép phẳng và lưới cốt thép mạ kẽm, với điện trở nối đất bị giới hạn nghiêm ngặt không quá 4Ω.
Tiêu chuẩn cấu trúc bảo vệ
Vỏ bảo vệ phải đáp ứng mức độ bảo vệ IP54 hoặc cao hơn, với độ dày tấm thép lớn hơn hoặc bằng 2 mm. Các khớp phải được hàn liên tục, với chiều cao mối hàn không ít hơn độ dày của vật liệu gốc. Louvres thông gió phải được trang bị màn hình côn trùng bằng thép không gỉ (khẩu độ nhỏ hơn hoặc bằng 2 mm). Bộ giảm chấn lửa phải được lắp đặt trong ống nạp không khí và ống xả, với điện trở nhiệt độ 280 độ trong 30 phút. Các cửa vào và ổ cắm cáp phải được kết nối bằng cách sử dụng ống dẫn linh hoạt của vụ nổ -, với sự nén của vòng cao su niêm phong được điều khiển trong phạm vi 30%-50%.
Thông số kỹ thuật lắp đặt điện
Định tuyến cáp từ bộ tạo được đặt thành tủ phân phối phải tuân thủ IEC 60502, với pha tối thiểu - đến - khoảng cách và khoảng cách mặt đất là 300mm. Vùng cắt ngang - của các dây dẫn mạch điều khiển phải lớn hơn hoặc bằng 1,5mm² và cáp nguồn nên sử dụng đồng - lõi chéo - cách nhiệt polyetylen được liên kết (loại yjv). Biên độ 20% nên được dành riêng cho khả năng mang theo hiện tại. Tất cả các thiết bị đầu cuối dây phải là thiếc - được mạ và các giá trị mô -men xoắn phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị.
Sau khi cài đặt, 72 - giờ đầy đủ - chạy kiểm tra tải nên được tiến hành, theo dõi các tham số chính như rung (nhỏ hơn hoặc bằng 4,5mm/s) và tăng nhiệt độ (nhỏ hơn hoặc bằng 65k). Một hệ thống tài liệu đầy đủ chứa hồ sơ cài đặt và dữ liệu thử nghiệm nên được thiết lập để cung cấp một cơ sở đáng tin cậy để bảo trì tiếp theo. Việc thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn là điều cần thiết cho hoạt động dài hạn và ổn định của các bộ máy phát bảo vệ.







